公司名:卡福汽车制动转向系统公司
地址:重庆市渝北区鸳鸯镇金开大道长福西路10号
负荷情况:总负荷为6030KVA,其中3台1250KVA干式变压器,2台1000KVA干式变压器,1台500KVA干式变压器,
当前情况:(暂无需求
用户一般2年做一次预防性试验,今年正值需要做实验的年限,但用户目前正在做资产重组,暂无预防性试验计划。若需要,用户一般由公司内部申请,走网上招标流程(3家以上比价)。
用户沟通情况:
走访过程中,用户谈到,该企业是直接向大唐购电,由于近期电价下跌,但由于信息不对等,无法了解最新情况,希望有推送消息通知等手段了解最新行情。
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
公司名:联合汽车电子(重庆)有限公司
地址:重庆市渝北区云枣路3号
负荷情况:总负荷为2500KVA,其中2台1250KVA干式变压器,4台低压补偿柜,20台低压开关柜
当前情况:(需要报方案
无配电室CAD图纸,曾工根据现场设施记录了总体走线及设备草图,用于方案提报。
20台低压开关柜需要清扫理线操作。
用户沟通情况:
用户对配电室电缆情况不清楚,建议提报所有试验项目,再由用户自行勾选需要做的试验项目。