重工电子论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 10681|回复: 1
打印 上一主题 下一主题

高压电工概念

[复制链接]

287

主题

668

帖子

5622

积分

学生管理组

Rank: 8Rank: 8

积分
5622
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2019-6-6 16:28:52 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 李维强-15级 于 2019-6-12 22:44 编辑

电流速断和过电流保护的具体区别,为什么说电流速断不能保护线路全长,这里的线路全长概念是什么?

  1. 用电设备过电流是一种故障形式,当过负荷不严重时,可以不立即切除,另一个长一点延时,如果过负荷再严重一点,延时就短一点,这相当于限时电流速断保护,如果过负荷特别严重,即发生短路了,变必须立即切除故障,这就是瞬时电流速断保护,因此电流速断可以理解为特别大的过电流保护,即过负特别严重,必须立即将用电设备从系统中断开,这就是电流速断保护。电流速断不能保护线路全长,是因为整定电流速断保护时是按躲过被保护线路未端故障时的电流来整定的,既然是躲过,当然就不能保护全长,按躲过线路未端故障时的电流来整定的目的是为了防止下一级线路首端故障时,保护越级误动,因为下一级首端故障应由下一级的电流速断保护切除。而下一级的首端故障和本线路未端故障时,短路电流大小几乎相等,无法区分。
  2. 上一级与下一级的区分一般不是用变压器来区分的,因为变压器的阻抗较大,变压器一次侧和二次侧故障的短路电流是相差较大的,因此从短路电流的大小上是可以区别的。“下一级的首端故障和本线路未端故障时”这里的下一级与本线路之间是指:比如一个供电线路供到某一个变电所,通过该变电所的母线(注意没有变压器)直接分配至许多供电出线线路,这时变电所的母线就是区分上下级线路的分界点,分界点前后的不长的范围内,短路电流相等,是一个电气联接点,母线向下的故障应该由出线开关切除,而不能由进线开关或进线开关的上一级开关切除。过电流保护的整定值一般较小,是按躲过线路或用电器的最大负荷电流来整定的,因此,对于短路来讲,过电流保护一定会起动,为了防止过电流保护误动,所以过电流保护都加了延时,正因为过电流保护的整定值小且加了延时,所以可以作为下一级线路的后备保护,当下一级线路故障时,如果下一级线路的保护拒动,则经过延时,上一级保护的过电流保护动作。因此,为了保证过电流保护的选择性,必须保证上下级之间动作时限配合,一般上级比下级大0.5S,如果是微机保护可以缩短为0.2-0。3S。
复制代码


定时限过电流保护是指保护装置的动作时间不随短路电流的大小而变化的保护。
反时限过电流保护是指保护装置的动作时间随短路电流的增大而自动减小的保护。 这里有个问题,即是否有减小的阈值以及电流与时间求导(dI/dt=K?)后是否为固定值?

  1. 过电流保护一般是按避开最大负荷电流这一原则整定的。为了使上、下级的过电流保护具有选择性,在时限上也应应有一个级差。这就使靠近电源端的保护动作时限将很长,这在许多情况下是不允许的。为克服这一缺点,通常采用提高整定值以限制动作范围的办法,不加时限,可以瞬时动作,这种保护叫做电流速断保护。
  2. 无时限电流速断不能保护线路全长,它只能保护线路的一部分。所以,为了保证动作的选择性,其起动电流必须按最大运行方式来整定(即通过本线路的电流为最大电流),这就存在着保护的死区。为了弥补瞬时速断保护不能保护线路全长的缺点,常采用略带时限的速断保护,即延时速断保护。这种保护一般与瞬时速断保护配合使用,其特点与定时限过电流保护装置基本相同,所不同的是其动作时间比定时限过电流保护的整定时间短。为了使保护具有一定的选择性,其动作时间应比下一级线路的瞬时速断大一时限级差一般取0.5秒。
复制代码


摇表的使用
http://baijiahao.baidu.com/s?id= ... r=spider&for=pc


  1. 第一类负荷:中断发电会造成人身伤亡危险或重大设备损坏且难以修复,或给政治上和经济上造成重大损失者。

  2. 第二类负荷:中断供电将造成严重停产、停工,局部地区交通阻塞,大部分城市居民的正常生活秩序被打乱等;企业工厂、大城镇、农村排灌站等属于二类负荷;对这类负荷在可能的情况下也要保证不间断供电。

  3. 第三类负荷:除一类负荷、二类负荷之外的一般负荷,这类负荷短时停电造成的损失不大,称为三类负荷;工厂附属车间,小城镇,农村居民用电等属于三类负荷;对这类负荷可以短时停电。
复制代码

  1. TN系统:电源变压器中性点接地,设备外露部分与中性线相连。
  2. TT系统:电源变压器中性点接地,电气设备外壳采用保护接地。
  3. IT系统:电源变压器中性点不接地(或通过高阻抗接地),而电气设备外壳电气设备外壳采
复制代码


直线杆横担 装在受电侧,分支拉杆装在拉线侧

RN1型高压熔断器有熔断丝和熔断指示器

在XXXXXXX停电设备上工作,必须完成“停电,验电,挂接地线,装设遮拦和悬挂标示牌”
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏
回复

使用道具 举报

287

主题

668

帖子

5622

积分

学生管理组

Rank: 8Rank: 8

积分
5622
沙发
 楼主| 发表于 2019-6-7 00:15:44 | 只看该作者
容易出错的概念统计:
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|cqutlab ( 渝ICP备15004556号

GMT+8, 2024-4-20 07:52 , Processed in 0.160982 second(s), 30 queries .

Powered by Discuz! X3.1

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表